Simmk700
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Назрел такой вопрос, проектируя автоматику котельной. Обычно применяли в качестве ПЛК серверы AS-L Schneider Electric Struxureware. До этого TAC Xenta, иногда и Овен. Казалось бы все ОК, но тут стали появляться заказчики (преимущественно нефтяные компании), требующие датчики с HART-протоколом. И если с самими датчиками (помимо огромной стоимости) проблем особых нет, то с "головой", точнее контроллерами и серверами не все ясно.
Возможно ли "малой кровью" решить сей вопрос. Котельные, с полноценно работающими датчиками на 4-20мА/HART мы еще не запускали. Вижу несколько вариантов возможного решения (повторюсь, не специалист и могу быть не прав):

1. Самый простой. Полевое оборудование передает данные на контроллер по токовой петле 4-20мА, дополнительно в каждый канал (каждый аналоговый вход) параллельно ставим HART-модем, который потом по USB или rs485 будет "общаться" с компьютером и спец. программой по настройке HART-датчика. Для контроллера в этом случае ничего не изменится. Но харт-модемов понадобится много и возможно не будет удобно работать с ними.

2. Поставить HART/rs485 преобразователь. В этом случае все датчики перейдут в режим "4мА", а данные будут передаваться по HART-протоколу. таким образом можно объединить 15 устройств и поставить один преобразователь. Но серьезные сомнения, удастся ли передавать от него даннные на контроллер (т.е. сами показания датчиков), да еще и управлять им. Если кто-нибудь делал hart-сеть - поделитесь, какие устройства и софт закладывали.

3. Поставить Siemens модуль на 8 аналоговых входов 4-20мА/HART + ET 200M. И Все на CPU 3хх c профинетом. Но это никогда не ставили, возможно много подводных камней. Плюс есть опасения, что будет намного дороже (+ SIMATIC PDM)

Датчики скорее всего Метран/Emerson.
s-quark
Добрый день!

Есть еще такая вещь, как HART-мультиплексор. По сути, он осуществляет последовательный опрос нескольких датчиков (обычно до 16 или 32) и выдает все это по RS485. Далее можно в HART OPC Server (стандартизованный софт HART foundation), а уж с него в любую скаду.

При этом сигналы 4-20 будут передаваться как обычно, мультиплексор будет "висеть" параллельно петле и забирать только переменную составляющую HART.
hell_boy
Дешево и надежно - не получится. Самый недорогой и доступный HART-мультиплексор Метран 670 снят с производства. Если работаете со Schneider Electric, то в качестве HART-мультиплексора можно использовать Advantys STB модуль AHI8321 или переходить на платформу M580.
Алексей24
Доброго времени суток!
А каким образом происходит наложение модулированного сигнала на токовую петлю? Я так понимаю просто в линию ставиться параллельно HART модем ?
abstrag
У (Schneider Electric HART-мультиплексор Advantys STB) модуль AHI8321 на каждый канал:
линия двухпроводная (витая пара) вход (с первичного преобразователя);
и такая же пара выход (на модуль аналогового ввода (АЦП например AMI 0410). (У модуль AHI8321 HART-мультиплексора - четыре канала).

(Собственно) вопрос:
где найти документацию на русском языке на AHI8321? (модуль HART-мультиплексора)?
ogorsv
Документации на русском языке на AHI8321 нет.
Смотрите иноязычные версии